C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2019-6-27
发表于 2023-4-21 07:09:59 |显示全部楼层
第一章   铁塔故障处理一.1   FSU离线故障一.1.1   FSU系统启动不起来,或者反复重启
1、 SD卡损坏
原因分析SD卡损坏,导致系统不能正常启动。
解决方案:取掉SD卡,断电重启。
2、 外部接线短路,导致FSU反复重启
原因分析:外部接线短路,导致FSU反复重启。
解决方案:拔掉FSU外部的接口,正常启动。然后一个个接入启动,判断出短路的接线。
3、 硬件故障,FSU反复重启
原因分析:拔掉FSU外部的接口,上电启动采集器。利用调测线,看调试信息Linux还没有完全启动完成,采集器就又重启。
解决方案:按硬件故障处理。
一.1.2   FSU识别不出猫
1、 USB口损坏
原因分析USB口损坏,调测口USB驱动附近打印出error(常见为error -62)。插入好的U盘无法识别。
解决方案:更换FSU
2、 猫故障,或者USB连接线问题
原因分析:猫故障,或者USB连接线问题,导致系统无法识别。建议使用U盘进行检验。
解决方案:更换猫或者USB连接线。
3、 继电器故障,或者配置错误
原因分析:上电过程中,不能看到猫有一分钟的断电、上电过程。
解决方案:检查配置,配置正确后,还是听不到继电器动作就是继电器故障,更换到其它继电器上。
一.1.3   网页上查看到L2TP地址的设置信息为空
1、 在网页上查看到L2TP地址的设置信息为空时都是拨号程序没有正常启动(或者程序卡死)
原因分析1IDU升级时modem扇区空间不足,start_gprs程序丢失,导致拨号程序无法启动。
解决方案1:从其它站拷贝start_gprs/modem/gprs_monitor/目录下。
原因分析2FSUiptables文件夹放在data2扇区,导致部分程序被更改,导致拨号程序卡死。
解决方案2:从其它站拷贝iptables/data2/目录下进行覆盖,或者重新烧写。
一.1.4   公网拨号失败
1、 SIM卡欠费
原因分析SIM卡欠费。
解决方案:更换正常的卡。
2、 运营商信号不稳定
原因分析:用手机简单测试一下周围的信号。
解决方案:更换其他运营商的卡;调整天线位置。
一.1.5   L2TP拨号失败
1、 L2TP一直拨号失败
原因分析1L2TP服务器设置错误,除集团平台外,每个省分平台L2TP服务器地址不一致。
解决方案1:通过底端网页,根据各省分配服务器进行相关设置。
原因分析2FSU L2TP服务器网络不通。
解决方案2:通过telnet登录FSUping L2TP主、备1、备2三个服务器地址,通信异常。若其他站也存在相同问题,可以确定是运营商到铁塔平台网络问题,需铁塔协调运营商解决。如果仅个别站问题,请检查SIM状态。
2、 L2TP程序升级故障
原因分析:企业批量升级操作时网络不稳定,L2TP拨号程序升级故障。
解决方案:使用单站升级程序重新升级。
一.1.6   VPN正常,注册失败
1、 主程序SiteUnit故障
原因分析:远程升级过程中,无线传输不稳定,造成SiteUnit拷贝失败。通过ps命令可以查看进程中无SiteUnit。通过在home/idu目录ls l查看SiteUnit大小。
解决方案:使用单站升级程序重新升级或从其他正常站点拷贝SiteUnit进行覆盖后重启。
2、 站点配置文件损坏
原因分析:配置文件修改过程中异常造成SiteUnit不能启动
解决方案:重做配置或使用归档配置恢复重启。
3、 铁塔映射文件(init_list.ini)丢失
原因分析:双通道应用环境中使用S2配置工具下发配置时将init_list.ini删除。
解决方案:重做映射文件或使用归档映射文件恢复重启。
4、 注册机IP地址错误
原因分析:站点配置页面注册机地址配置错误或平台割接时配置错误。
解决方案:站点配置页面设置正确的注册机地址。
5、 空间不足
原因分析:df查看mtdblock2的空间占比,超过96%就有问题。配置过大,中心升级错误,部分硬件故障等原因导致空间不足。
解决方案:加载新的模板,将配置控制在400K以下;利用铁塔诊断工具进行空间清理;以上两种方法还是不行,建议重新烧写。
6、 站点状态为工程状态或退网下线
原因分析:新装站未申请测试状态。
解决方案:申请测试状态。
7、 libgsoap++.so库缺失或版本低
原因分析:中心批量升级时,导致libgsoap++.so库缺失SiteUnit运行正常(ps),但无法注册。
解决方案:从其它站拷入或者从新烧写。
一.1.7   FSU频繁离线
1、 L2TP拨号反复拨号
原因分析1SC IP设置错误。拨号程序定期ping SC IP进行L2TP连接检测。L2TP拨号成功后,检测SC IP不通,不断复位L2TP
解决方案1:通过底端网页,在VPN设置页面设置正确的SC IP为注册机IP
原因分析2:铁塔内网路由设置错误。拨号程序定期ping SC IP进行L2TP连接检测。
FSU L2TP拨号成功后,获得10.*.*.* IPSC IP通常为172.*.*.* IP,拨号程序设置到内网路由错误,检测SC IP不通,不断复位L2TP
解决方案2:使用铁塔诊断工具进行处理。
原因分析3:有线上公网设置为USB猫拨号上公网。
解决方案3:使用铁塔诊断工具进行处理。
2、 SO库异常
原因分析SO库异常导致主程序反复重启。通过查看主程序SiteUnit日志可以看到有线程吊死等信息。
解决方案:使用铁塔诊断工具进行处理。或者手工更换最新版本的SO库进行尝试。
3、 猫反复自动重启,主要集中在大唐的U8300C型号上
原因分析:利用./home/idu_script/get_modem_info。看到第25dmesg中猫的上下电次数较多
解决方案:使用铁塔诊断工具进行诊断,下站更换猫。
4、 运营商信号不稳定
原因分析:信号强度差,数据包延迟大,丢包率高
解决方案:调整天线的位置;更换其他运营商的SIM卡。
5、 大唐模块GPSIDU串口扩展卡的配合问题
原因分析:大唐模块GPS故障后,反复向串口扩展卡发垃圾数据,导致IDU的反复重启
解决方案:更换大唐的模块或断开GPS485的接线。

第二章   配置问题二.1   门禁改造二.1.1   改造之后配置不全
1、 改造之后配置不全
原因分析:正在下载配置过程中断电重启了采集器。
解决方案:将门禁工具升级到最新的版本。
二.2   网页打不开二.2.1   IPLU(包括eStoneI)网页打不开
1、 IPLU(包括eStoneI)网页打不开
原因分析data2 Flash无法挂载。
解决方案:禁止手工向采集器拷贝web程序。利用铁塔诊断工具进行网页覆盖,覆盖不成功就使用铁塔网页PC版调试工具
2、 铁塔网页PC版调试工具提示“目标计算机积极拒绝,无法连接”
原因分析FSU端与调试工具通信的小程序没有正常运行。
解决方案:选中“是否下发底端程序”,然后再登录;或者升级铁塔网页PC版调试工具到最新版本(默认选中)。
二.2.2   其它类型采集器网页打不开
1、 其它类型采集器网页打不开
原因分析:网页部分程序被改写。
解决方案:禁止手工向采集器拷贝web程序。利用铁塔诊断工具进行网页覆盖
二.3   网页保存配置失败二.3.1   网页保存配置失败
1、 网页保存配置失败
原因分析1/data2/web/mdb下的模板(大部分为IO模板)和当前配置的不一致。
解决方案1:拆分模板后再进行配置,然后保存。
原因分析2:新模板中的模板ID和以前的模板有冲突。
解决方案2:检测新上传的模板中模板ID是否有问题。
原因分析3:最新版本(SiteUnit版本为D37)的采集器,配置接近或者大于500K的配置解析和保存时将采集器的内存耗尽,导致采集器重启。
解决方案3:用裁剪后的电源协议模板覆盖/data2/web/mdb文件夹中的老电源协议模板,减小配置的大小,为采集器减压。
二.4   IPLU配置一段被清空或者出现特殊字符
1、 网页保存配置失败
原因分析IPLU特有的问题。
解决方案:利用http://172.29.138.117:8099网站获取当前该站的L2TP地址和配置,手工利用ftp进行覆盖和telnetSiteUnit进行启动。
二.5   底端添加设备后,在铁塔网站上无法实时数据浏览二.5.1   底端添加设备后,在铁塔网站上无法实时数据浏览
1、 底端添加设备后,在铁塔网站上无法实时数据浏览
原因分析:铁塔系统不能自动进行设备关联。
解决方案:在铁塔系统上将这个站解锁FSU关联设备,然后半个小时之内进行重新注册,才能进行关联。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-10-31 21:31 , Processed in 0.366449 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图