C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  下士

注册:2007-3-25
发表于 2011-2-16 16:08:32 |显示全部楼层
直流远供电源系统是**通信专为满足当前通信网络建设的新要求而开发、设计的二次DC-DC升压电源,符合工业信
息化产业部发布的国家通信行业标准(YD/T1817-2008)要求。适用于移动基站建设、EPON建设、室内(外)机房建设等。

该产品采用PWM脉宽调制技术(开关频率为70KHz),其局端将机房内稳定的电能通过复合光缆、双绞线缆或电力线缆输送至远端,为当地接电不便或供电不稳定的通信设备提供稳定、可靠、经济的电源供应。

产品特点及应用成效:

1. 降低通讯设备断电时间
2. 降低建设成本和运维成本
3. 便于安装施工
4. 提高用电安全
5. 延长通讯设备寿命

产品的安全保护功能:

1.机房-48V电压高于58V或低于40V时,局端设备停止输出。保证了局端设备的安全可靠或防止机房电池组放电过量,保证了电池组的安全使用。

2. 输出过压保护
局端设备输出电压高于DC380V时,局端设备保护,停止输出。保证了通信设备输入电压的可靠性。

3. 输出过流保护
经过传输电缆的电流大于额定值时,局端设备保护,停止输出。防止了电缆过热或损坏,保证了传输电缆的安全
可靠。

4. 开路保护
开路保护:当传输回路(正极或负极电缆)部分或全部被破坏时,为确保维护人员与设备安全,系统切断高压输出。

5. 短路保护
当传输回路中,某处电缆的正极与负极短接时,或者正极与负极任一极与大地短接时,为了保证设备和线路的安全,系统切断高压输出。

6. 强电入侵保护
当系统检测到,有市电与电源传输线路产生搭接时,系统切断局端的高压输出。

7. 线-地漏电流保护
当传输回路中,因为有人接触或其它故障而产生线-地漏电流时,系统切断局端的高压输出,保证用户利益,对人身无伤害。

8. 故障隔离
点对多点的应用情况时,其中一设备有故障时不会影响到另一设备的正常运行。

9. 故障报警
上述保护动作的同时,不同颜色指示灯亮,指示相应故障类型。
远程监控干节点输出:上述保护动作的同时,干节点闭合,故障信息上传给监控设备。

10.具备网管系统

举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-23 17:20 , Processed in 0.207028 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图