C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  一级军士长

注册:2012-11-5
发表于 2013-1-24 09:09:14 |显示全部楼层
说到这事儿,还得说传输网管,做传输的,SDH的网管简单的很,直接从设备的网管口出网线接到服务器上就OK,至于需要反拉终端的,一般是走DCN,或是2M专线(2M协转成对用)
IPRAN的网管有区别了,具体了解到分为带内和带外2种,带外是主控板上有网管口,可以进行设备控制,但仅能控制本端设备而不能用于全网控制(个人觉得没啥用,厂家工程师也说以后会取消这个接口,有些厂家可以支撑全网控制但也效果不佳,影响主控板的处理能力)还一种带内的是占用一个业务接口,大家用的是GE光,厂家给配了一个转换模块,把光变为以太,直接接在了服务器上。
因为需要在网管中心加一个监控终端,(网管中心和IPRAN系统中设备所在机房最近的也要500米),为此考虑在设备机房出GE光,网管中心加一个光电转换器,出以太,再接在监控终端上。大家都知道转换器一般情况下是成对用了,但这回情况有点不一样,设备上出的是光口,终端需要的是电口,所以就加了一端,问了一下转换器的厂家,也说可以的。结果吧!一定是调不通了,原因没找到,最终改变方案,加了一对转换器,在设备机房出一个FE电口,转成光至网管中心再转回电,问题解决了,但有点不痛快呀...
针对这个问题找了一些资料,大体总结成3个,
1、设备GE光,应该是100M/1000M自适应的,不存在1000M(设备口),100M(转换器)不匹配问题
2、转换器是分频段的,一定要和设备光口的频段匹配(个人认为这点有可能)
3、设备光模块距离和转换器距离要匹配(个人认为这点应该不是问题)
问题仍没有定案,确实需要经过具体实施才能验证,希翼有相关经历的朋友指点一二..

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-18 16:49 , Processed in 0.080275 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图