1、首先更改计算机IP地址为:192.168.1.66,子网掩码为255.255.240.0,网关为192.168.1.5 2、FSU配置及测试。 通过运行工程测试迷你8.0程序。 输入相应的IP 192.168.1.230地址,点击连接。 会弹出一个黑色的屏幕返回,连接成功。 按步骤处理 (1)、配置参数 a、IP地址配置,首先输入相应的IP地址192.168.x.xx、网关192.168.1.5、子网掩码255.255.240.0后,点击“IP地址配置”。 (注:发出为->,返回为<-;所有的命令都是1个发出1个返回) b、在修改该FSU设备IP地址后,退出FSU程序。 c、再运行FSU程序,点击连接后,点击“锁的配置”。 d、点击“485地址配置” (2)、初始化开关量及模拟量 (3)、门磁授权 删除所有授权 授权(修改成相应的卡号) (4)、取信息、控制;进行测试。 对每项设备开关量进行不同状态的测试。 对每个设备模拟量进行数据合理性验证。 3、测试智能电表 打开TCP&UDP测试工具程序。 点击客户端模式、点击右键后,出现菜单,点击创建连接,弹出创建连接窗口。 输入目标IP地址,及是FSU的IP地址。 端口为:6670 点击创建。 在发送区,点击按16进制 在接收区,点击按16进制 在发送区,拷贝 01 03 03 00 00 11 85 82 点击连接后,点击发送 接受区应返回数据与以下差不多,代表正常。 01 03 22 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0100 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 00 03 4f 8f 4、测试智能空调(本期工程重点测试海尔空调) 打开TCP&UDP测试工具程序。 点击客户端模式、点击右键后,出现菜单,点击创建连接,弹出创建连接窗口。 输入目标IP地址,及是FSU的IP地址。 端口为:6668 点击创建。 在发送区,点击按16进制 在接收区,点击按16进制 在发送区,拷贝 F4 F5 06 00 FF 00 01 3D 43 FB 点击连接后,点击发送。 接受区应返回数据与以下差不多,代表正常。 f4 f5 0a 00 ff 00 01 3d b2 03 00 10 0c fb fb 5、测试开关电源 打开TCP&UDP测试工具程序。 点击客户端模式、点击右键后,出现菜单,点击创建连接,弹出创建连接窗口。 输入目标IP地址,及是FSU的IP地址。 端口为:6667 点击创建。 在发送区,拷贝 ~000040500000FDB7 点击连接后,点击发送。 接受区应返回数据与以下差不多,代表正常。 ~200140000000FDB9
|