基站配电引入工程质量控制关键点
   基站配电引入工程作为保证基站工程正常运行的一个组成部分,已在实际监理过程中与基站建设形成一个紧密的整体,但交流配电施工作为通信工程监理的一个薄弱环节影响了大家在现场监理过程中的工作开展,为此特结合国家电力施工规范和基站工程建设要求拟定了下列关键控制点,若具体要求与区域要求存在抵触,依据该区域铁塔企业要求为准:
一、  基站的交流供电系统应采用绝缘护套电缆穿钢管埋地、或采用金属铠装电缆埋地引入的方式,其埋地长度宜不小于30m(当变压器高压侧已采用埋地电力电缆时,低压侧电缆埋地长度不限)。埋地的钢管或电力电缆的外护金属层两端应就近妥善接地,一端接变压器地网,另一端在进机房前可靠接地。当变压器或电力线路终端杆与机房较近,电缆线地下埋设长度达不到30m时,可将电缆环绕机房迂回埋设。埋地的金属管或直埋电缆的金属屏蔽层两端应就近可靠接地。
二、  正常环境下配电变压器宜采用柱(杆)上安装或屋顶式安装,新建或改造的非临时用电配电变压器不宜采用露天落地安装方式。柱上安装或屋顶安装的配电变压器,其底座距地不应小于2.5m
三、  安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏,围栏高度不低于1.8m,栏条间净距不大于0.1m,围栏距变压器的外廓净距不应小于0.8m,各侧悬挂“有电危险,严禁入内”的警告牌。变压器底座基础应高于当地最大洪水位,但不得低于0.3m
四、  配电箱应满足以下要求:
1、配电箱的外壳应采用不小于2.0mm厚的冷轧钢板制作并进行防锈蚀处理,有条件也可采用不小于1.5mm厚的不锈钢等材料制作, 严禁在木板等材料上安装电表或者空开;
2、配电箱外壳的防护等级要能达到室外防雨的要求。户外型配电箱应采取防止外部异物插入触及带电导体的措施;
3、箱内安装的电器,均应采用符合国家标准规定的定型产品;箱内各电器件之间以及它们对外壳的距离,应能满足电气间隙、爬电距离以及操作所需的间隔;配电箱的进出引线,应采用具有绝缘护套的绝缘电线或电缆,穿越箱壳时加套管保护;
4、配电箱安装高度不宜低于1.5米。
六、  地埋电缆应满足以下要求:
1、地埋线的型号选择,宜采用耐铠装聚乙烯护套电缆;无铠装电缆,也可以用聚乙烯护套电缆外套钢管保护。钢管在连接时,连接处需要做喇叭口保护;
2、地埋线应敷设深度不宜小于0.8m,穿越农田时不应小于1m;电线至沟边距离不应小于50mm;地埋线的沟底应平坦坚实,无石块和坚硬杂物,并铺设一层100mm~200mm厚的松软细土或细砂,当地形高度变化时应作平缓斜坡。线路转向时,拐弯半径不应小于地埋线外径的15倍。放线时应将地埋线托起,严禁在地面上拖拉。谨防打卷、扭折和其他机械损伤;
3、地埋线穿越铁路、公路时,必须加钢管套保护,保护管距公路路面、铁轨路基面,不应小于1.0m;电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在1.7m以下的部分,均应穿钢管保护。管的内径不应小于地埋线外径的1.5倍,管内不得有接头,两端管口应做成喇叭形,管内壁应光滑无毛刺,钢管外面应涂防腐漆。电缆引入及引出电缆沟、建筑物及穿入保护管时,出入口和管口应封闭,可用防火泥作堵塞处理;
4、地埋线与其他地下工程设施相互交叉、平行时,其最小距离应符合表中的规定。
5、地埋线一般情况下禁止有接头。特殊情况下,地埋电缆需要接续,接续宜采用压接。接头处的绝缘和护套的恢复,可用自粘性塑料绝缘带缠绕包扎或用热收缩管的办法。当采用缠绕包扎时,一般至少缠绕5层作绝缘恢复,再缠5层作为护套。包扎长度应在接头两端各伸延100mm,缠绕时严防灰尘、水分混入,严禁用黑胶布包扎接头。
6、当现场有现成的电缆沟时,电缆应敷设在电缆沟内,电缆在电缆沟内敷设时应放在支架上,不能放在沟底,电缆应每隔3米用扎带绑扎固定一次。
7、电缆在埋设前,应对电缆进行严格检查和严格测试,对于有明显损伤的不允许使用。
8、在电缆敷设中,铠装电缆两端屏蔽层应接地,非铠装电线须用渡锌钢管防护,钢管两端须接地,在转弯处要用转弯管,管子弯曲半径必须大于35DD为管子半径)。
9、在两管子接头处必须用镀锌钢套管连接,套管长度不小于300mm,且套管周围要用玻璃胶粘封,然后用混凝土浇筑封好。
10、在回填土之前,施工单位应提前24小时通知监理到现场进行隐蔽工程验收合格后才能回填土,且回填土应分层夯实。
11、电缆方位标志:直埋电缆在直线段每隔50-100m以及转弯处,应设置明显的方位标志桩,标志桩应选用钢筋混凝土桩,尺寸为:长××=120×120×550 mm3,埋深400mm,地上外露150mm。桩顶为红色电标志~,对称的两侧面分别写上高压危险红色字样,两字所占的高度为100mm
12、在电缆埋设完毕后,要将路面等恢复原状,垃圾杂物清理干净,并将垃圾倒在管理处指定的地方。
七、当地下情况复杂不宜采用埋地敷设时,可采用电缆架空敷设方法。技术要求如下:
1、电杆的选择:电杆应采用定型的钢筋混凝土产品,其构造要符合国家标准,电杆长度应根据现场情况由设计定。
2、电杆的埋设深度应根据地质条件通过设计确定,并不能小于下列数值:
电杆埋设深度(m
杆高(m
8
9
10
11
12
埋深(普通土)
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
       3、电杆组立后回填土时,应分层夯实,并超出地面0.3米。
4、架空线路的档距以下表数据为原则进行确定,特殊情况由监理工程师根据现场实际情况确定。
电杆档距(m
城区
居住区
郊区
30-45
30-40
40-60

       5、吊线应采用不小于7/D2.6(7/D 3.0mm)的镀锌钢绞线。
       6、电缆在吊线上以吊钩敷架,吊钩的间距不应大于0.5m
       7、电缆与地面的最小净距为≥4.5m
       8、电杆在线路转弯、始末端等部位应加拉线,拉线应采用镀锌钢绞线或镀锌铁线,其截面选择应根据设计确定,拉线的强度设计安全系数或最小截面和直径应符合下表的要求:
拉线的强度设计安全系数及最小截面
拉线材料
强度安全系数
最小截面
镀锌钢绞线
≥2.0
25mm2

       9 拉线应按电杆的受力情况装设,拉线与电杆的夹角宜取45度,若受场地限制可适当减小,但不应小于30度。
八、墙壁敷设
      沿墙敷设电缆应套PVC管,用U形夹固定,固定间距满足下表要求。
敷设方式
导管种类
导管直径(mm)
15-20
25-32
32-40
50-65
65以上
管卡间最大距离(m)
支架或沿墙明敷
壁厚>2mm刚性钢导管
1.5
2.0
2.5
2.5
3.5
壁厚≤2mm刚性钢导管
1.0
1.5
2.0
---
---
刚性绝缘导管
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
九、安全文明施工
1、工程施工过程中保证安全第一,施工现场用电采用“一电一保护”。
2、工程施工过程中严格按照规范的施工工艺和流程进行。
3、在施工过程中,如遇其它工程企业的任何问题或故障(或可疑)不得擅自越权作任何操作和施工,应马上通知监理工程师,由监理工程师通知相关施工单位整改。
4、施工中不得擅自移动和改变任何其他工程企业安装的设备和走线,施工和走线应满足整体工程的整齐、美观的原则下进行施工。
5、施工队完工后必须马上清理现场,对破坏的原建筑物进行修复。