C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 12585|回复: 1

[资料下载] 一级低压脱离告警的处理流程 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上等兵

注册:2008-1-28
发表于 2017-3-7 09:05:54 |显示全部楼层
一、故障现象:
该站点经动环改造过后,频繁出现一级低压脱离告警,运维平台反复报告此点告警。
该点为艾默生改造的升级的站点,此点开关电源型号为中恒SM45-100,内置六块电源模块,负载熔丝缺一个。
   
二、处理流程:
1、上站后发现,该站点能够在市电断电后生成停电告警和电池供电告警。
2、进入开关电源后发现,该站点一级低压脱离已经被物理禁止,一级低压脱离检测线也被拔出,在恢复一级低压脱离告警上报时,该站点开始不断上报告警且生成工单。但实际站点是有市电且正常工作状态的。
   
3、将LVD1检测线插入模块后,整个站点发生停电脱离,一级,二级集体下电。且伴随火花产生。经判断,确定为短路引起。
4、将开关电源设置的一级低压脱离打开后发现,脱离设置为常开带触点,与二级低压脱离不符,且在市电正常供应情况下,除电压设置不同外,两者皆应该是由于电池电压变化造成脱离。
  
5、将两者设置统一后,并恢复LVD1检测线,告警消除。后续配合中恒说明书发现,2012年以后的所有sm45-100设备,开关电源一、二级脱离都应设置为常闭无触点
三、结论
1、在处理一级低压脱离时,可优先考虑开关电源故障问题,而非归咎于动环设备。如果发现开关电源上报告警与动环设备上报相符时,那么告警产生是必然的,也是合理的,不可以将告警物理性禁止,这样影响正常的维护质量。
2、当告警产生时可考虑机房周围环境因素。该站点临近变压器,且位于泵站旁。属不易停电站点,该站点电池性能也较好,备电能力较强。产生告警之前,完全有能力带发电机上站。
3、对动环类设备维护不仅要对机房内部作要求,对机房外部环境也因注意。电表箱的老化,接地线的缺失,空调防盗网的损坏,以及外围道路的畅通,是否能够提供油机发电的位置。因为基站就在路边,完全可清除周边杂草,方便油机进入。
   

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-22 14:37 , Processed in 0.108548 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图