(一)背景情况:
某市机房配置有一套48V/600A容量的分立式开关电源,开关电源内有12个48V/50A模块在正常运行,正常情况下系统输出电压53.2V。系统配置2个分流器,分别对接一组500AH容量的铅酸蓄电池,开关电源监控模块系统对2个分流器电池容量均设置为50AH。系统均充限流设定为10%,浮充限流设定为10%。
(二)故障情况:
某天因下雨打雷导致市电断电,市电恢复后开关电源显示有均充、电池充电限流告警,开关电源的输出电压为48V,一直未能上升到正常的53.2V。整流器总输出电流为170A,监控模块显示负载电流为160A,第1组蓄电池的充电电流为5A,第2组蓄电池的充电电流为5A。
问:如何进行故障处理,尽快恢复系统输出正常电压值53.2V?