C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  中士

注册:2009-11-241
发表于 2021-11-19 19:40:55 |显示全部楼层
信部[1998]398号
各省、自治区、直辖市邮电管理局,各计划单列市局,邮电部设计院,邮电部北京设计院, 中国通信建设总企业:
  现将《移动通信基站防雷与接地设计规范》(编号:YD5068-98)发布,自1998年10月 1日起施行。
  该规范由北京邮电大学出版社负责组织出版发行。
 
中华人民共和国信息产业部
一九九八年七月三十一日

1总则
2术语
3移动通信基站的防雷与接地
3.1供电系统的防雷与接地
3.2铁塔的防雷与接地
3.3天馈线系统的防雷与接地
3.4信号线路的防雷与接地
3.5其他设施的防雷与接地
4移动通信基站的联合接地系统
4.1地网的组成
4.2接地体
4.3接地线和接地引入线
4.4接地汇集线
5接地电阻
附录A 验收、检查接地电阻值测试极棒的布置
附录B 本规范用词说明
附加说明
条文说明

--------------------------------------------------------------------------------
1 总则
1.0.1为防止移动通信基站遭受雷害,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确 保构筑物、站内工作人员的安全,-特制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建移动通讯基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基 站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术改造亦可参照实行。设在综合通信楼内 移动通信基站的防类与接地设计应按YDJ26-89《通信局()接地设计暂行技术规定》与本规 范一并实行。
对于利用商品房(居民住宅、商用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范实行, 其地网应根据现场环境条件的可能进行布没,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接 地应共用同一个地网。
1.0.3移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系统防护的原则,统筹 设计、统筹施工,以确保工程质量,切实做到安全可靠。
1.0.4移动通信基站的防雷与接地工程设计中应采用有理论依据、经实践证明行之有效、 并经部级主管部门鉴定合格的产品。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-28 07:27 , Processed in 0.107488 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图