随着网络ip化的深化,传输网络维护也逐步从2m电路过度到光口电路。光口电路的使用对传输网络的安全要求更高,上级对ip网络的维护重视程度也很多,结合近1年多来的ip光口电路故障处理经验,总结了以下几点,希翼可以有助于大家处理此类故障:

1、业务侧的收光功率下降。
业务侧的服务器设备通常只能检测到光功率,但是不能提示出弱光的告警,对于HUAWEI的设备普通光口的门限-15db左右,标准值-8db左右,如果超过-18以后就会产生误码。因此在处理过程中,首先要询问业务侧的收发光功率,和传输设备单板的客户侧进行比较,判断是否光路跳接有问题。
同样如果传输侧收业务侧的光功率也接近门限时,同样更可能有误码,造成劣化,发生倒换,如果一侧路由发生故障,也有可能会影响业务。

2、传输侧的主备用光功率不一致。
对于ipoverwdm电路来说,主备用的路由肯定不一样,因此通常主备用路由的光口的发送光功率也会有差异,这种差异正常情况下是不会对倒换产生影响的。但是如果其中有一个接近门限的话,也极有可能造成倒换的失效。

3、时钟设置不匹配。
年初的时候发生过问题,倒换时好时坏,经过周密的排查,最终发现是由于业务侧的端口时钟设置错误,必须设置成跟踪信号时钟才行。

4、告警屏蔽
由于备用端口在不使用的时候会上报无光告警,因此有的地方在清理告警的时候将整个单板的无光告警、劣化告警、输入降低告警进行了屏蔽,造成一次有问题但是不能及时发现,建议对于IP电路单板的所有告警都打开。无效告警可以做标注,但不要屏蔽。

5、做好光功率的记录
很多问题如果在日常维护作业计划能够认真完成的情况下,故障都是可以避免的,如果不能逐个比对发现问题,也最好是按时的进行采集,以便日后分析的时候使用。特别需要关注的是业务侧的光功率目前还没有历史记录,下降后很难判断是什么时候什么原因造成,这需要2个专业进行协调。