C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2010-11-2
发表于 2015-10-23 10:33:02 |显示全部楼层
防雷测试仪器 KYORITSU 4105使用指南
1、             检查电池电压情况
电池没有电,停止测试。
2、             将地钉插入的地面(在一条直线上)
连接如下:
     E  被测的接地点(体)
P (黄,近)
C(红, 远)
3、             检查大地电压
开关拨到 EARTH VOLTAGE ,按下TEST 按钮,读数必须低于10V
4、             检查地钉连接情况
拨到2000欧的档位,TEST,如果“”闪烁,说明地阻过大,解决办法:
(1)    使劲将地钉插入地面
(2)    换个位置
(3)    泼些水在地钉上
5、             电阻精确测量
测试计算机房接地,应该小于4欧姆,这时拨到 20欧档位。测试
6、               

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-24 13:19 , Processed in 0.205212 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图