2009年6月17日下午,艾默生企业专家代表前来我企业进行电源与机房配套相关的技术交流,就IDC机房低压配电系统及服务器电源管理系统、新一代机房制冷解决方案以及分布式基站的户外全天候通信电源解决方案等问题进行了探讨,现总结如下,供大家分享。
内容大致分为以下四个方面:
第一部分:IDC机房低压配电系统及服务器电源管理系统
第二部分:新一代机房制冷解决方案
第三部分:分布式基站的户外全天候通信电源解决方案
第四部分:可挠电气导管(其他企业)
下面逐步先容。
第一部分:IDC机房低压配电系统及服务器电源管理系统
本次交流,艾默生企业专家该部分主要先容了服务器电源管理系统(SPM)的应用,该系统主要应用于IDC机房的UPS系统配电。系统服务器电源管理系统SPM 的特点:
1. 完善、灵活的配电系统
艾默生服务器电源管理系统SPM由分配电、防雷、计算机级接地,隔离和电源监测等子系统组成,可根据用户需要提供在线热插拔开关,实现灵活的配电(仍然要断电的)。
2. 安全管理功能
全面的电源管理功能,将配电系统完全纳入机房监控系统:监测内容丰富,监控所有回路(包括每一个输出支路)断路器电流、开关状态、运行负载率等,使用户对机房配电系统运行状况一目了然,也便于用户及早发现安全隐患,有效规避风险。也可以进行运营成本管理。
服务器电源管理系统SPM与传统配电系统的比较,服务器电源管理系统SPM有计算机级接地,可配置隔离变压器系统,电源接地点与计算机系统接地点是相同的,减少了共模杂讯。有完善的监测管理系统,所有监控全部在配电柜内部完成,提供完善的机房供电系统管理方案。
第二部分:新一代机房制冷解决方案
艾默生企业推出了新一代的空调产品,Liebert.PEX系列空调。
该空调系统采用了iCOM 智能控制系统,Copeland 涡旋压缩机,自适应风机系统,远红外加湿系统,全调速低噪声冷凝器等技术,对于施工设计来说,我认为最大的不同是引入了iCOM群控与通讯功能,iCOM 控制器具有Teamwork 群控功能。PEX的每个模块都有独立的iCOM 控制器,并且可以根据现场情况,将各模块联动与群控,同一区域可以将32 套机组进行Teamwork 方式统一控制管理。
实现的Teamwork 群控功能包括:
1、备份:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行,提高空调系统的可靠性;
2、轮巡:定时切换备份机组;
3、层叠:根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量;达到节能的目的;(空调的效率曲线是随着负荷的升高,效率也随之升高的,在机房不需要很高的制冷或制热需求时,通过层叠,可以使机房的一部分空调工作,一部分空调停机,从而使工作的空调处于一个较高的工作效率,达到节能的目的,并能提高空调的使用寿命)
4、避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态(制冷/加热、加湿/除湿),达到节能的目的。
该功能适用于拥有多台空调的大型的机房,目前不同厂家的空调不能兼容,且艾默生的老空调如CM系列的也不具有该功能。
第三部分:分布式基站的户外全天候通信电源解决方案
目前,我企业正支撑省电信企业进行大规模的C网基站建设,(BBU+RRU)分布式基站以其站点选择灵活方便、建设成本低而逐步被运营商接受。针对不同的建设方案,也对应有不同的电源解决方案。
方案一:
BBU局站供电,RRU远端供电
BBU安装在就近的端局或模块局接入点机房内,RRU通过远端供电安装在较远的有用户需求的区域。
适用情况:-48V直流远供不宜太远,一般在几十米内(主要是基于压降的考虑)。通过升压后的高压直流,可以进行较远的供电,原理如下:
目前,这种情况多用一种复合馈电光缆解决,是一种把光纤与电缆进行复合封装的特种缆线,能够同时进行光信号传输和电压传输,由于技术的限制,目前多在不便于引电的室内分布系统中采用(室内分布多只有一个RRU,耗电较少)。目前最大输出额定功率为600W,只支撑最多一台RRU远端设备,最远支撑4.5km(2芯复合馈电光缆)。
交流远供,在技术上可以很远,主要是经济以及稳定性的考虑。
方案二:
BBU局站供电,RRU远端本地供电
BBU安装在就近的端局或模块局接入点机房内,RRU直接在有用户需求的区域引电。没有了电源距离的限制,BBU+RRU之间的光信号可以在几十公里内传输。
主要是要解决RRU室外型电源的可靠性和稳定性问题,尤其是蓄电池的散热问题。目前各厂家主要是通过在室外机柜内加装风扇,加快机柜内的空气流动来散热的。由于之前移动村通边际网的室外型电源使用的失败教训,使得目前在贵州应用范围不大。设备厂家也针对之前的失误进行了改进,使得设备更为可靠成熟。艾默生企业推出了自己的新一代产品EPC系列电源产品,主要具备了防水、防尘、防腐蚀、防盗以及直通风散热等功能。
目前,除艾默生外,其他的电源厂家也有类似产品,各家的产品在功能上基本相同,结构也相似,基本有如下两种情况:
一体双层机柜,即蓄电池和开关电源(或UPS主机)在一个机柜内,如下图:
这种机柜高度相对较高,一般在1.6米至1.8米之间,整体重量也较重,配置100AH,12V,8只蓄电池, 300-400公斤不等。配置150AH,12V,8只蓄电池,450-500公斤不等。置于民房屋顶,需加固处理。
分体式机柜,即即蓄电池和开关电源(或UPS主机)分装在两个机柜内,如下图:
这种方式机柜高度为0.8米至1米,重量也相应减少。由于主要重量集中在蓄电池部分,电池柜仍然较重,约为300-400公斤。
方案三和方案四为: BBU室外供电,RRU远端本地供电和BBU室外供电,RRU远端供电;
对于大家来说,只要解决了室外型电源的问题,另外室外电源机柜内有可以安装BBU以及传输设备的位置,工程实施上没有太大的区别,就不再一一阐述。
第四部分:可挠电气导管(其他企业)
可挠电气导管是目前在土建施工中广泛使用的一种新型材料,外部为PVC管,中间是热镀锌钢带,内部为树脂绝缘层,可以应用在平安工程的室外监控点、室外分布式基站的电源线、信号线穿管布放。并可以通过接线箱连接器和设备箱进行无缝连接,将电源线、信号线和外界完全隔离开。内部的热镀锌钢带可以起到良好的电磁屏蔽效果,可挠电气导管可手工弯曲定形,便于施工;且具备一定的抗拉抗压的能力,可以起到防盗、防触电的效果。
|