光缆楼道主箱安装施工及内部线缆固定安装工艺 一、楼道主箱安装要求 1.选址合理,安装高度视现场条件而定,底部离地面不少于1.5米。 2.以不影响居民正常生活、出行为原则。 3.安装要牢固,采用4颗膨胀螺栓进行固定,不得松动。 二、光缆入箱要求 1.所有线缆采用下进线方式。 2.箱外光缆采用波纹管进行保护,入口下做回水弯,入缆孔封堵。 3.光缆不得与电缆交叉或缠绕。 4.光缆需由金属卡箍进行固定,并进入熔接盘熔接。 5.如有特殊情况也可采取其它进缆方式。 注意事项:⑴光缆与电缆不得走同一入缆孔。⑵光缆与电缆入缆处要做回水弯。⑶进缆孔必须进行封堵,走线美观。 三、熔接盘固定要求 1.熔接盘要固定在楼道主箱内指定位置。 2.使用楼道主箱自带的2颗M4螺丝进行固定。 3.上盖、挂耳、卡扣要保持完整,方便日后维护重复开启。 3.上盖、挂耳、卡扣要保持完整,方便日后维护重复开启。 4.尾纤与光缆纤芯沿熔接盘预留一圈半,方便二次熔接。 5.要使用防水胶带在光缆固定处缠绕两圈,扎带固定。 6.要使用防水胶带在尾纤固定处缠绕两圈,扎带固定。 四、大对数网线入箱要求 大对数网线经过第一个压线卡箍进行固定,然后走理线架,进行预留。 2.在箱内预留大约沿箱体半圈50CM,方便运维人员安装使用。 3.箱外大对数网线要采用波纹管进行保护。 五、电源线入箱要求 1.电源线不可与光缆和网线走同一入缆孔,在机箱右侧单独入缆。 2.电源插排在机箱内专用位置进行固定牢固,插排接线不得裸露。 3.箱外电源线入口转弯处要采用波纹管进行保护。 4.机箱电源要接入楼道公共闸或声控灯处。 5.电源线要采用4分PVC管进行保护,沿墙用卡钉进行固定。走线要整齐,卡钉均匀美观,转弯处使用波纹管进行保护连接。 4.网线尽量采用下进线方式,盒外网线要使用波纹管进行保护,并做回水弯。 5.网线在单元过线盒内预留25-30CM,方便运维人员进行安装维护。 九、室外机箱安装要求 1.室外机箱应采用防水式机箱,选址要远离电缆分线箱。以免雨水连电对人身和设备造成伤害。 2.机箱尽量安装在单元门的雨搭上,方便日后安装维护。 3.室外机箱进缆必须采用下进缆方式,入箱光缆必须做回水弯,防止雨水倒灌对设备造成损坏。
|